Rohdichte von Baustoffen - Gewerk: Wand/Dach

Was man beim Hausbau in Thailand am besten wie einsetzen kann.
Uwe
Thailand-Autor
Beiträge: 1217
Registriert: Mo Jul 11, 2011 8:15 pm

Re: Rohdichte von Baustoffen - Gewerk: Wand/Dach

Ungelesener Beitragvon Uwe » Di Feb 02, 2016 5:39 pm

Uwe hat geschrieben:Hab mal den Plan von Tuarek kalkuliert:
Parameter
(die Werte markieren Grenzpunkte bezüglich der Decke: Sobald davon eine kleine Differenz entsteht, „geht langsam der Taupunkt los“. ...):

Dachtemperatur innen: 42°C
[Hinweis: Die Decke ist keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt, auf Grund der sorgfältigen Baumgestaltung als natürliche Beschattung, daher der geringe Wert]
relative Luftfeuchtigkeit-Dach: 62%
Raumtemperatur: 28°C
relative Luftfeuchtigkeit-Raum : 60%


Deckenaufbau: 20cm Beton, 5cm Dämmung, 1cm Putz
U-Wert: = 0,6 W/m²K
Schalldämmwert: bei 50dB


Jetzt habe ich mal den Deckenaufbau in umgekehrter Reihenfolge berechnet: Dämmung innenliegend, Putz innenliegend
Es ergeben sich folgende, noch machbare Werte (als Höchst-"Stresstestwerte"):

Dachtemperatur innen: 80°C
relative Luftfeuchtigkeit-Dach: 80%
Raumtemperatur: 0°C
relative Luftfeuchtigkeit-Raum : 65%


Hier gilt, eine Differenz von nicht mehr als ca 80°C zu überschreiten, also ferner Liefen.
Alles was über 0°C geht, könnte den Temperatureintrag im Dach auf der Geschoßdecke erhöhen lassen.
Also da sind die Werte völlig im immer sicheren Bereich, wo kein Taupunkt in Form von Tauwasser(Kondens-/Schwitz-) Probleme bereiten sollte.
Der U-wert und Schalldämmwert bleiben auf sehr hohem Niveau.

Falls man die Dämmung innen weglässt, ergeben sich folgende, noch machbare Werte (als "Stresstestwerte"):

Dachtemperatur innen: 80°C
relative Luftfeuchtigkeit-Dach: 80%
Raumtemperatur: 25°C
relative Luftfeuchtigkeit-Raum : 65%


Bei Raumtemp. 24°C würde der Taupunkt einsetzen.
Also gilt hier eine Differenz von nicht mehr als ca 55°C zu überschreiten, was auch problemlos einzuhalten sein sollte.

Sollte die Temperatur im Dach (ohne Dämmung) gar nur 60°C erreichen (garantiert sein), kann der Wohnraum gut und gerne auf 11°C gekühlt werden/kühl sein.

Soweit die Theorie...
Und wenn man Der glauben darf, dann verbessert sich der Umstand, die Dämmung, statt auf die Decke zu legen, von unten an die Decke zu befestigen, schon gewaltig, in Bezug auf den Taupunkt.

Dann sieht es auch so aus, dass man die Dämmung lieber ganz weglassen könnte, bevor man sie auf die Decke legt.
Aber nur, wie erwähnt, in Bezug auf den Taupunkt, denn der U-Wert (ohne Dämmung, bei "blanker" 20er Decke) verschlechtert sich auf "sagenhafte" 2,7W/m²K.

Also ist die Anbringung von unten sogar vorteilhaft.
Von oben verlegt geht es auch, es sei denn, die im Zitat gezeigten Werte können eingehalten werden.
Der Knackpunkt sind die 42°C Temperaturen im Dachbereich, wo man vielleicht mit Lüftung unterstützen müsste, um bei doch aufkommenden, höheren Temperaturen keinen Taupunkt zu riskieren.

So, das war noch mal speziell für Tuarek.
A.G.u.G.v. Uwe :wave

Tuarek
Korat-Isaan-Reporter
Beiträge: 182
Registriert: So Dez 20, 2015 8:45 pm

Re: Rohdichte von Baustoffen - Gewerk: Wand/Dach

Ungelesener Beitragvon Tuarek » Di Feb 02, 2016 6:08 pm

Herzlichen Dank für deine Berechnungen. Dann kann ich jetzt bedenkenlos die Isolierung
kaufen.
Grüße Tuarek


Zurück zu „Baumaterialien“