man muss es sich so vorstellen,

da ist ein Generator auf der Strasse,
und der schickt den "zurückfliessenden Minus-Strom (Nulleiter=N)" in die Erde.
Der Generator versorgt ca 20 Häuser im Umkreis, und wenn er in guter Verfassung ist,
sollte er die 20 Häuser sogar bedingt vor Überspannungen durch Blitzschläge in die Oberlandleitungen schützen.

Kann aber der Generator seinen Minusstrom nicht über seine Erdung ableiten,
weil durch die Absenkung des Grundwasserspiegels sich die Leitfähigkeit des Bodens verändert hat,
oder die Erdung durch Oxidation defekt ist,

dann fliesst der Minusstrom ausschliesslich über diejenigen Häuser von diesen 20 Häusern ab,
die geerdet sind, und über einen funktionierenden Erdspiess verfügen.
Allerdings kann diese übermässige Beanspruchung der MEN Schaltung im Sicherungskasten,
also der verbindung der hauseigenen Erdung mit dem Nulleiter,
im Fall eines starken Zuflusses durch die anderen, ungeerdeten Häuser (bz Häuser, wo die Erdungsverbindung korridiert ist, also defekt ist)
zu sehr negativen Effekten im Haus kommen, wie zB. Entladungen im Sicherungskasten.