Elektrovorschriften Thailand? Gibts das?
Verfasst: Do Aug 22, 2013 2:53 pm
Gibt es irgendwo verbindliche Vorschriften wie eine Elektroinstallation hier auszusehen hat? RCD/FI, mindest-Kabelquerschnitte, passende Absicherungen usw. scheinen ein Fremdwort zu sein.
Wir haben immer grosse Probleme mit der Elektrik in dem 2009 gebauten "Reihenhaus". Da es mir jetzt wieder die Klimaanlage zerschossen hat und es beim warm duschen leicht verbrannt gerochen hat habe ich beschlossen tätig zu werden.
Es gibt überall nur 1,5m2 Leitungen ohne Erde, sogar die 3,5KW Wassererwärmer sind mit 1,5m2 angeschlossen und irgendwo in der Decke abgezweigt, natürlich nicht mit Klemmen sondern nach Thai-Art mit verdrillen und Isolierband.
Wir haben in den letzten Tagen unter meiner Anleitung und unter grosser Verwunderung der Nachbarn und zum Missfallen des Elektrikers bei uns im Haus fast die gesamte Elektroinstallation herausgerissen und neu erstellt.Eher gesagt ich habe angeleitet udn die Thai-Verwandschaft hat gearbeitet
Jetzt gibt es in allen Räumen mindestens 1 Steckdose mit Erdung, das ganze Haus hat 2 RCD (FI), Waschmaschinen, Warmwasserbereiter usw. sind alle geerdet und es wurde ein 8m langer Kupferstab als Erder verwendet (Widerstand bei trockendem Boden 2,3 Ohm, bei feuchtem Boden (eben gemessen) 0,7Ohm) Auf der anderen Seite vom Haus wurden 2 8m lange Kupferstäbe als "Nulleiter" in den Boden geschlagen.
Zudem wurden mal vernünfitge Querschnitte mit nbis zu 4mm2 verlegt, nun wird das Licht nicht mehr schwächer und die Klimaanlage bleibt auch an wenn man duschen geht.
Von den Nachbarn versteht das niemand, weil Strom ist ja da und es sind ja erst 2 gestorben wegen Strom in den letzten 4 Jahren.
Der Elektriker hat auch mal kurz vorbei geschaut und meinte nur "Farang ting tong". So ein Scheiss braucht es nicht, kostet nur Geld.
Mal ein paar Messwerte:
Vorher:
U L-N: 205V leerlauf, 191V Last (3,5KW), 166V (6,5KW), 11,2KW nicht möglich da sich die Geräte wegen Unterspannung abschalten und es aus der Decke raucht.
U L-PE: 241V Leerlauf, 238V Last.
U N-PE: 35V Leerlauf, 48V Last (nachdem der PE erstellt wurde)
Nachher, unter Verwendung unseres Nullpunktes
U L-N: 241V Leerlauf, 239V Last (6,5KW), 233V (11,2KW)
U N-PE: beides gegen 0V
Zum Spass habe ich mal kurz unseren Nullpunkt mit dem N der Hauszuleitung verbunden: 122A..... ich denke da muss der Village -Bastel-Chef mal ran.
Materialkosten für Kabel, Hauptverteiler usw. Ca. 20.000THB. Arbeitszeit 2 Tage mit 2 Mann.
Fazit: Klima und Dusche gleichzeitig möglich, dabei bleibt das Licht hell und man kann TV schauen. Ging vorher nicht.
So, und morgen kommt die Wasserleitung dran da es an 2 Stellen im Bad aus dem Boden rinnt und der Zähler immer läuft (1m3 am Tag bei leerstehendem Haus), wenigstens gibt es Rabatt bei der Wasserrechnung vom Village-Besitzer
..die Freuden eines Handwerkers in Thailand....
Wir haben immer grosse Probleme mit der Elektrik in dem 2009 gebauten "Reihenhaus". Da es mir jetzt wieder die Klimaanlage zerschossen hat und es beim warm duschen leicht verbrannt gerochen hat habe ich beschlossen tätig zu werden.
Es gibt überall nur 1,5m2 Leitungen ohne Erde, sogar die 3,5KW Wassererwärmer sind mit 1,5m2 angeschlossen und irgendwo in der Decke abgezweigt, natürlich nicht mit Klemmen sondern nach Thai-Art mit verdrillen und Isolierband.
Wir haben in den letzten Tagen unter meiner Anleitung und unter grosser Verwunderung der Nachbarn und zum Missfallen des Elektrikers bei uns im Haus fast die gesamte Elektroinstallation herausgerissen und neu erstellt.Eher gesagt ich habe angeleitet udn die Thai-Verwandschaft hat gearbeitet
Jetzt gibt es in allen Räumen mindestens 1 Steckdose mit Erdung, das ganze Haus hat 2 RCD (FI), Waschmaschinen, Warmwasserbereiter usw. sind alle geerdet und es wurde ein 8m langer Kupferstab als Erder verwendet (Widerstand bei trockendem Boden 2,3 Ohm, bei feuchtem Boden (eben gemessen) 0,7Ohm) Auf der anderen Seite vom Haus wurden 2 8m lange Kupferstäbe als "Nulleiter" in den Boden geschlagen.
Zudem wurden mal vernünfitge Querschnitte mit nbis zu 4mm2 verlegt, nun wird das Licht nicht mehr schwächer und die Klimaanlage bleibt auch an wenn man duschen geht.
Von den Nachbarn versteht das niemand, weil Strom ist ja da und es sind ja erst 2 gestorben wegen Strom in den letzten 4 Jahren.
Der Elektriker hat auch mal kurz vorbei geschaut und meinte nur "Farang ting tong". So ein Scheiss braucht es nicht, kostet nur Geld.
Mal ein paar Messwerte:
Vorher:
U L-N: 205V leerlauf, 191V Last (3,5KW), 166V (6,5KW), 11,2KW nicht möglich da sich die Geräte wegen Unterspannung abschalten und es aus der Decke raucht.
U L-PE: 241V Leerlauf, 238V Last.
U N-PE: 35V Leerlauf, 48V Last (nachdem der PE erstellt wurde)
Nachher, unter Verwendung unseres Nullpunktes
U L-N: 241V Leerlauf, 239V Last (6,5KW), 233V (11,2KW)
U N-PE: beides gegen 0V
Zum Spass habe ich mal kurz unseren Nullpunkt mit dem N der Hauszuleitung verbunden: 122A..... ich denke da muss der Village -Bastel-Chef mal ran.
Materialkosten für Kabel, Hauptverteiler usw. Ca. 20.000THB. Arbeitszeit 2 Tage mit 2 Mann.
Fazit: Klima und Dusche gleichzeitig möglich, dabei bleibt das Licht hell und man kann TV schauen. Ging vorher nicht.
So, und morgen kommt die Wasserleitung dran da es an 2 Stellen im Bad aus dem Boden rinnt und der Zähler immer läuft (1m3 am Tag bei leerstehendem Haus), wenigstens gibt es Rabatt bei der Wasserrechnung vom Village-Besitzer
..die Freuden eines Handwerkers in Thailand....